Строители в новостройке ПИК-2 33-х этажной проштробили плиту перекрытия(под трубы отопления) длинна через всю комнату, шириной 15 см, в глубину 2-3см. Стяжка была 2см сверху. Арматуру не видно, не задели. (стяжка была 1-2 см) Очевидно, что полный 3.14здец и на очко подсел я знатно.
Вдруг тут есть такие эксперты? Пожалуйста, накидайте живых форумов строительных где этот вопрос можно задать.
 
Последнее редактирование:
Там плиты монолит, ничего не будет. Залей трубы стяжкой и кидай спокойно плитку или ламинат.
Трубы надеюсь без железных фитингов и соединений в полу?
з.ы. Орнул с плит перекрытия на 33 этаже
 
Этаж - 6. Имел ввиду, что этажей всего 33.

Плиты: "Многопустотная железобетонная плита" - если я правильно откопал.

Трубы REHAU, так что да с минимумом соединений
 
а вопрос то какой? треснит плита или нет?
 
Ни кто не будет класть плиты перекрытия в такие высотки. Во первых - они поедут на этажах после 12-16, во вторых от нагрузки пойдут по пизде.
Трубы советую засунуть сантехникам в очко и использовать ПП трубу экопластик. Нельзя использовать соединения, если труба хоронится в пол/стены.
Если у тебя там действительно плиты перекрытий, меняй жилье.
 
Реакции: raz
а вопрос то какой? треснит плита или нет?
Ну вопросы: треснет, провалится ли пол, как исправить, насколько такое вообще рискованно и как дальше с этим быть. На форумах пишут, что штробы в полу и потолку - как алмазом по стеклу
 
Ну да, только долбоебы станут резать/долбить плиту под трубы отопления/водоснабжения. Это всё хоронится в стяжку.
 
Я конечно не проектировщик, но часто с ними общаюсь. Без проекта врятли кто-то конкретно скажет + тебе нужен проектировщик по монолиту.
У них же у каждого свой раздел:
ОВ
ВК
АР
КЖ
КМ
......
 
Projack, потолок так выглядит/выглядел?

 
Projack, потолок так выглядит/выглядел?
Не похоже, не было таких частых швов или они замазаны. На руках сейчас вот кусочек есть

Нагуглить удалось, что стыки промоноличены и укреплены и типа мол свойства монолита. Но панелька есть панелька
 
Последнее редактирование:
Спросил у кж специалиста говорит всё нормально обычно это закладывают в проектах, что люди могут что то подобное выкинуть.
 

    Projack

    Баллов: 19
    Спасибо
Если там качественный бетон- они резать и долбить его не задолбились? Если не качественный, то есть вопросы к прочности дома.. )
 

    Projack

    Баллов: 1
    Нет, просто вопросов к качеству дома нет. Мой ответ - к тому, что мне похуй задолбались они или нет, ибо они по факту, сделали то, что запрещено, а ответственность на мне
Нашел в проектной декларации, что перекрытия "монолитные железобетонные". Так что есть гугло версия, их версия и то как сделали на самом деле. Проектную документацию хер выбьешь. Ну и из логики - видимо монолит, иначе бы не стояло 33 этажа вообще
 
Потолок уже натянули и посмотреть ни как?)

Что за хуйню ты несешь? Там бетон марки 250-350, режется и долбится он на изи. Ни кто туда м500 и супер бетон лить не будет.
 
Реакции: crossover

    BladeRunner

    Баллов: -2
    Нежнее. там не было повода так пригорать
Реакции: Projack

    Projack

    Баллов: 19
    Осталось убедить жену
Почему тогда везде запрет трогать межэтажные перекрытия - если он такой классный?

Для уточнения - у меня штробили пол. Потолок штробить как я понимаю еще опаснее, ибо там идет натяжение
 
Это ты спрашивай у правительства.
Нельзя трогать несущие конструкции, столбы, стены, оконные проемы.

А на кой тебе потолок штробить?)
Там такая же плита, что и на полу у тебя, нихуя не изменилось.
 
Реакции: raz